proszę o zestawienie parametrów okien i drzwi w celu zrobienia wstępnego kosztorysu oraz strat całkowitych domu ciepła dla domu NF 40 w technologi szkieletowej . Nadmienię chęć kupienia tego projektu o ile można będzie zastosować pompę ciepła powietrze woda wspomaganej kominkiem z płaszczem wodnym w bardzo chłodne dni.
(mój email: waldi1112@o2.pl)
Studio Atrium
Projekt Kos II jest dostępny tylko w technologii murowanej więc poniżej załączam parametry, dotyczące poszczególnych elementów budynku:
- ściana zewnętrzna - wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła U:
wg przepisów techniczno budowlanych 0,25W/m2K - przyjęte w projekcie 0,21W/m2K
- dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem - wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła U:
wg przepisów techniczno budowlanych 0,20W/m2K - przyjęte w projekcie 0,14W/m2K
- podłogi na gruncie- wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła U:
wg przepisów techniczno budowlanych 0,30W/m2K - przyjęte w projekcie 0,23W/m2K
- okno zewnętrzne, drzwi balkonowe- wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła U:
wg przepisów techniczno budowlanych 1,3W/m2K - przyjęte w projekcie 1,0W/m2K
- drzwi zewnętrzne wejściowe- wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła U:
wg przepisów techniczno budowlanych 1,7W/m2K - przyjęte w projekcie 1,3W/m2K.
Jako źródło ciepła projektujemy piec gazowy więc wszelkie zmiany w technologii ogrzewania musiałyby być wprowadzone przez lokalnego uprawnionego projektanta na etapie adaptacji projektu do warunków miejscowych.