Agnieszka
Witam, jesteśmy zainteresowani projektem Amber XIV. Mamy kilka pytań dotyczących projektu:
1. Co to oznacza, iż strop jest "lekki"? Czy jest możliwość zrobienia stropu betonowego monolitycznego lub gęstożebrowego? Czy jest sens robienia takiego stropu? Poddasze (strych) służyłoby do przechowywania rzeczy.
2. Czy można zlikwidować kominek?
3. Czy można zmienić wielkość okien lub zlikwidować w sypialni okno balkonowe?
4. Czy można wstawić 2 małe okna na strychu? Jedno na ścianie nad oknami z sypialniami 6 i 7 a drugie nad oknem sypialni nr 9?
5. Czy możliwa jest zamiana ogrzewania podłogowego w salonie na grzejniki?
6. Czy do budowy domu można zastosować bloczki ytong zamiast proponowanego pustaka ceramicznego?
7. Czy do pokrycia dachu można zastosować blachodachówkę modułową?
8. Jakie wymiary ma otwór wejściowy na strych?
9. Czy kuchenka jest zaplanowana w tym miejscu w którym widnieje na rzucie?
10. Czy pralkę można przenieść ze spiżarki do łazienki w miejsce prysznica?
11. Jaka jest odległość w kuchni między parapetem a zlewem?
Czy można prosić o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz zestawienia ilościowego materiałów użytych do budowy? Z góry dziękuje! Pozdrawiam, Agnieszka
Studio Atrium
Witam.
Strop lekki drewniany to strop zintegrowany z dachem. Do belek stropowych, czyli kleszczy jest podwieszony sufit z płyt gipsowo-kartonowych, pomiędzy kleszczami jest ocieplenie z wełny mineralnej a na kleszczach jest ułożona techniczna podłoga z desek lub płyt osb. Przy tego typu konstrukcji strych może służyć do przechowywania niewielkich gabarytowo i niezbyt ciężkich rzeczy o ciężarze do 50kg/m2. Zmiana technologii wykonania stropu na żelbetowy lub gęstożebrowy jest możliwa. Tego typu modyfikacje może wykonać lokalny architekt, który będzie adaptował projekt do warunków miejscowych. Z naszej strony wydamy pisemną zgodę na zmiany. Stropy nośne z reguły projektuje się w domach z użytkowym poddaszem, ale część inwestorów decyduje sie na takie rozwiązanie również w sytuacji, gdy strych ma pełnić jedynie funkcję pomieszczenia gospodarczego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przy stropie lekkim mamy do czynienia z "gęstą" konstrukcją dachu przy której poruszanie się po tym strychu jest utrudnione. Poza tym strop monolityczny lub gęstożebrowy przenosi większe obciążenia.
Nie ma przeciwwskazań do likwidacji kominka, zmian w zakresie wielkości, ilości i lokalizacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz zmian w zakresie zastosowanych materiałów ściennych i pokryciowych. Może Pani zastosować grzejniki zamiast ogrzewania podłogowego, przy czym przy tak dużym przeszkleniu ilość miejsca na grzejniki jest ograniczona. Nie ma problemu z przeniesieniem pralki z kotłowni do łazienki. Tego typu zmiany również może wykonać architekt adaptujący.
Otwór wejściowy na strych ma wymiary 70x120cm.
Kuchenka jest zaprojektowana w tym miejscu, w którym widnieje na ofertówce na stronie internetowej.
Dolny poziom parapetu jest na wysokości 104cm, natomiast nie określamy w projekcie wysokości zabudowy kuchennej.
Materiały poglądowe wysłaliśmy na podanego e-maila. Na zestawieniu stolarki znajdzie Pani szczegół okna kuchennego.