Autor
Dyskusja: Wiązary zamiast ścian nośnych
Piotr
niezarejestrowany
Witam czy jest możliwość zastosowania wiązarów, co za tym idzie rezygnacji z ścian nośnych wewnątrz budynku a zastosowanie słupów żelbetonowych w konstrukcji ścian zewnętrznych dla usztywnienia konstrukcji?
Studio Atrium
Witam.
Istnieje możliwość zastosowania wiązarów dachowych. Kwestie dotyczące usztywnienia konstrukcji proszę uzgodnić z lokalnym projektantem, który będzie wprowadzał zmiany w projekcie.
marcin112
niezarejestrowanyPrzy stropach gęstożebrowych (np. systemu Porotherm) wiele można załatwić przy pomocy odpowiedniego ułożenia żeber rozdzielczych i podpór. Ściany nośne wewnętrzne można prawie w całości wyeliminować, ale nie zawsze ma to sens od strony funkcjonalnej - co z pionami, wentylacją czy rozprowadzeniem prądu? U mnie jest duży salon z otwartą kuchnią (łącznie prawie 50m2), nad nim strop gęstożebrowy oparty o ściany zewnętrzne nośne i podparty w dosłownie dwóch miejscach przy pomocy słupów. Belki stropowe mam po 8 metrów w niektórych miejscach - to już prawie max w systemie porotherm. Funkcjonalnie to podparcie kompletnie nie przeszkadza. Takie elementy zawsze można sobie dogadać z projektantem - współczesne materiały budowlane są tak nowoczesne, że właściwie trudno mówić o jakichś szczególnych ograniczeniach...