Autor
Dyskusja: Parametry projektu
Bartek G
niezarejestrowany
Dzień dobry. Kilka dodatkowych pytań do projektu:
- Jakie są parametry energetyczne projektu? (EUco)
- Zakładając pełne pójście za projektem, czy szyny metalowe wykonane są ze stopu pokrywającego się ozdobną warstwą rdzy?
- Czy projekt przewiduje zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją?
- Czy wycena w wolf system zakłada ich własną adaptację projektu do rozwiązania systemowego?
- Czy projekt zakłada zastosowanie kominka z płaszczem wodnym?
- Czy można usunąć kominek z projektu?
Studio Atrium
Witam,
przygotowana przez nas charakterystyka energetyczna zawiera tylko wskaźnik EP=90,1 kWh/(m2rok).
Elementy pergoli są zaprojektowane ze stali ocynkowanej. Po ocynkowaniu należy je zabezpieczyć antykorozyjnie gruntoemalią "Lowicyn".
Projektowana jest wentylacja grawitacyjna poprzez kanały kominowe, ale można zastosować rekuperację co istotnie wpłynie na poprawę parametrów energetycznych budynku.
Firma Wolf system dostosowuje projekt do ich rozwiązań systemowych w cenie usługi budowlanej.
W kominie jest przewidziany kanał spalinowy do podłączenia kominka, ale projekt nie zawiera kominka z płaszczem wodnym.
Nie ma przeciwwskazań do usunięcia kominka.